Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Desigo Xwp 4.10 - вопрос по поддержке и прошивке новых контроллеров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
sergei.ivanov
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.
К нам приходят новые контроллеры PXC200 - E.D., программируются через bacnet/ip.

Вопросы следующие:
1) Есть Desigo XWP версии 4.10, будет ли данное ПО работать с этими контроллерами (планируем сами все разработать), если версия прошивки контроллеров 5.1?
2)На форуме читали про понижение версии прошивки.
В составе XWorks есть утилита PXFwDwnTool, но она требует файл прошивки. Где можно взять файл прошивки, чтобы понизить версию прошивки контроллера до поддерживаемой 4.10?

Вопрос очень срочный, заранее спасибо за ответы.
Djon_79
Прошивка должна быть на диске с XWork's. Либо можно запросить у техподдержки.
sergei.ivanov
А где на диске она должна быть? Искали файлы *.dwz и *.dwn - отсутствуют.
Можете поделиться?
begem
На диске с Desigo Xworks прошивки находятся в папке Desigo Firmware. расширение имеют .dwz. Поищите там, найдутся обязательно.
Вы, конечно, можете попробовать их, но не факт что контроллеры корректно заработают на этих прошивках. Во моем случае при понижении версии на некоторых прошивках контроллер переставал общаться по сети. Для даунгрейда были определенные прошивки на диске с 5 версией десиго.
Ну и поддержку никто не отменял. Там обязательно дадут прошивку.
PuzanZero
Чтобы понизить контроллера PXC00/100/200(-E).D (последний - ваш случай) с 5-ой версии до 4-ой сделайте следующее:

1) выставьте на компе IP - 172.16.87.9 ; маска - 255.255.255.0
2) Убедитесь, что на контроллере горит зелёным светодиод RUN и моргает красным SRV (это значит контроллер не сконфигурирован). Если контроллер сконфигурирован (SRV не моргает) зажмите кнопку FW и один раз нажмите кнопку Reset. Через 25-30 секунд отпустите кнопку FW.
3) Подключите контроллер Ethernet-разъёмом (где три квадратика) в Ethernet-разъём компьютера.
4) Запустите утилиту DESIGO Firmware V4.10\010_PX Download-Tool\PXFwDwnToolV2.20.019.exe (из архива).
5) В поле Name (утилиты PXFwDwnToolV2.20.019.exe) выберите файл DESIGO Firmware V4.10\025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D\PXC_MOD.D_V4.00.084_HF.dwz
6) Выберите TCP\IP, нажмите Connect и после появление надписи "Connected" нажмите Start.
7) Убедитесь что утилита имеет вид, что на скрине в приложении и зажмите кнопку FW на контроллере PXC200-E.D. Как только красным цветом загорится светодиод FLT отпустите кнопку FW.
После этого должно начаться понижение версии контроллера. Дождитесь появление надписи Good bye. До этого момента ни в коем случае не прерывайте загрузку и не отключайте питание, т.к. это чревато поломкой контроллера.

Как загружается прошивка для контроллеров PXC...-D я не знаю, но предполагаю, что либо с помощью LON-адаптера, включенного в разъём PXM20, либо через RS-232 адаптер, включенный в разъём PXM10. Буду признателен, если тот кто знает - напишет.

Ещё стоит отметить, что XWORKS позволяет работать с контроллерами более низких или равных ему версий.
Djon_79
Цитата(PuzanZero @ 3.8.2015, 15:35) *
Как загружается прошивка для контроллеров PXC...-D я не знаю, но предполагаю, что либо с помощью LON-адаптера, включенного в разъём PXM20, либо через RS-232 адаптер, включенный в разъём PXM10. Буду признателен, если тот кто знает - напишет.


PXC...-D Загружается через COM-порт и переходник PXA-C2 (можно сделать самому). Подключается в фронтальный разьём LON.
Blackout
Понижение прошивки на -E.D работает только через ком-порт, т.к. надо понижать версию не только прошивки, а и лодера. Причём, чаще всего надо зашить сначала по кому, а потом ещё раз по эзернету, чтоб нормально работал.
S_W_N
Понижение контроллеров PXC100/200.D с 5-ой версии до 4-ой возможно и проблем
больших не вызвало, но вот приобрели новый pxc001.d 5 версии взамен pxc00-u (уже сняты с производства) 4 версии, и вот она головная боль.
Приходилось ли кому понижать контроллеры pxc001.d до 4 версии.


begem
Данные контроллеры только недавно начали продаваться. Если на диске есть прошивка 4 версии для этого контроллера, то да, но сомнительно.
djlero
Новые системные контроллеры PXC001.D и PXC001-E.D были разработаны для замены снятых с производства контроллеров PXC00-U и используются для решений PX Open на шинах KNX, Modbus, M-Bus, SCL, RS-Bus и Pronto.

Контроллеры PXC001.D BACnet/Lon Talk поддерживают интерфейсы KNX, RS232, RS485, Lon, RJ45 (операторская панель и сервисный комплект) и RJ45 (сервисный комплект). Контроллеры PXC001-E.D BACnet/IP поддерживают интерфейсы KNX, RS232, RS485, Ethernet, и RJ45 (сервисный комплект). Новые контроллеры PXC001 поддерживают определенное количество точек интеграции. Для увеличения количества точек интеграции используются модули расширения PXA40-RS1 и PXA40-RS2.

Контроллеры PXC001 поддерживаются в новом Desigo V5.1 SP и XWP V5.1 SP. Новые контроллеры оснащены тем же функционалом, что и старые контроллеры PXC00-U. Прошивка для KNX, Modbus, M-bus, SCL, RS-Bus и Pronto доступна для версий V4.1, V5.0 и V5.1 SP. С завода-изготовителя по умолчанию контроллеры поставляются с прошивкой PX KNX V5.1 SP. Новые версии прошивки могут использоваться и с новыми, и с старыми контроллерами PXC00-U. При использовании web, компания Siemens рекомендует применять Desigo Web PXG3.W100.
SAB
С этими контроллерами работать можно только в версии XWorks 5.1. Придется покупать лицензию..
begem
Собственно, у меня была такая же ситуация с этими контроллерами, но было решено заодно и обновить Desigo Insight до 5 версии, так что проблема отпала сама собой.
Сейчас просмотрел файлы. Прошивка 4 версии существует и работает на Desigo версии 4.1. Я бы попробовал прошить.
S_W_N
Контроллеры PXC001.D пониз ить до 4 версии вполне реально,
нужен только зарузчик Desigo Firmware Download Tool из дистрибутива XWorks Plus V5.1 SP2
ну и сома прошивка.
Если кто поможет с загрузчиком Desigo Firmware Download Tool буду очень признателен и
о результате операции понижения отпишусь.
Gosha_xak
А версию панели оператора PXM20-E для контроллера PXC100-E.D (и контроллер и панель версия 5.10.064) тоже необходимо понижать если контроллер понижаешь?
Sigezmund
Цитата(Gosha_xak @ 21.7.2016, 13:20) *
А версию панели оператора PXM20-E для контроллера PXC100-E.D (и контроллер и панель версия 5.10.064) тоже необходимо понижать если контроллер понижаешь?

Нет.
Evgan
Цитата(Djon_79 @ 3.8.2015, 16:23) *
PXC...-D Загружается через COM-порт и переходник PXA-C2 (можно сделать самому). Подключается в фронтальный разьём LON.

Не подскажите распиновку данного переходника, что б самому спаять? Заранее спасибо.
Evgan
Нашел, спасибо
PuzanZero
Распиновку для переходника с RJ-45 на DB9 (чтобы связать контроллер Siemens с адаптером через интерфейс RS-232) я вроде как здесь видел:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1203776 (но сам я по ней не обжимал).

И ещё один момент. На сколько я понял, вы собираетесь понижать PXC36.D. Я когда-то тоже пробовал понизить такой контроллер, загрузив в него прошивку из папки "DESIGO Firmware V4.10", которая была вмести с диском XWORKS 4.1.
Прошивка вроде встала нормально, но 4-ый XWORKS к контроллеру подключаться не хотел. В итоге мы нашли прошивку FW_PXC36...D_PXC52_HW-Index_D_V4.10.101.dwz (есть в приложении). И вот с ней то, XWORKS с контроллером сработался.

В завершении я ещё написал всё что я думаю о Siemens'ах, но боюсь, что после этого модератор меня забанит, за нарушение второго правила форума!
n4shatch
Здравствуйте,
заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10.
Где взять руководство, загрузчик 5.10?
В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.
Sigezmund
Приветствую. Какая версия Xworks установлена на компьютере? Если у вас 5.1, то у Вас должна быть установлена утилита Desigo Firmware Download Tool. Она позволяет сделать даунгрейд прошивки Вашего контроллеоа с 6-й версии до версии 5.1.
n4shatch
Цитата(Sigezmund @ 16.9.2019, 15:34) *
Приветствую. Какая версия Xworks установлена на компьютере? Если у вас 5.1, то у Вас должна быть установлена утилита Desigo Firmware Download Tool. Она позволяет сделать даунгрейд прошивки Вашего контроллеоа с 6-й версии до версии 5.1.

Утилита есть, но прошивок на диске с 5 версией десиго нету
Sigezmund
На диске с Xworks должны быть дистрибутив, прошивки, библиотеки и т.д.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.